- 混凝土板的蒸汽屏障
- 混凝土水分的问题
- 蒸汽屏障安装
- 相关信息:
- 避免moisture-related混凝土密封材料问题:建议专家克里斯·沙利文
- 减少债券——蒸汽传输失败引起的水分
- 不要让水蒸气脱层覆盖
- w . r .草地白皮书——建议选择蒸汽屏障
- 混凝土地板冷和潮湿吗?
- 产品简报:今天报名接收每月更新
- 免费的蒸汽屏障目录和信息
部分赞助商
w·r·梅多斯
水分在混凝土
找出为什么你的混凝土地板或板是湿的或出汗,要做什么过多的水分穿过你的具体会导致各种各样的问题。读了一个解释的问题和可能的解决方案。
为什么会有水蒸气在混凝土?
大多数人,甚至在具体的业务,许多人认为混凝土水密。毕竟,我们做水箱和大坝混凝土。但事实是,尽管混凝土很好地包含液体水至少在没有cracks-water蒸汽动作很容易通过混凝土速度取决于混凝土的孔隙度和渗透率。
找出去哪里买蒸汽障碍吗和其他解决问题的产品。
所有混凝土开始湿了。如果没有水,你不能把它,它永远不会获得力量。在水灰比为0.50,有大约300磅的水立方码和600磅的水泥。随着混凝土开始,一些水(一半)结合硅酸盐水泥(通过水合作用)和一些上升到表面出血水蒸发。其余的都是具体的毛孔。
养护期后,板开始干了。在这一点上有很多水在混凝土中孔隙的事实,板是饱和的。这种液体水开始从表面蒸发,如果没有额外的水进入混凝土,在约90天内突破正常体重,0.5 w / c混凝土板将足够干燥,这样大部分地板涂层不会脱层。
水蒸气叶子表面的混凝土板,称为水分蒸汽排放速度(mv)。当你读在mv的封口机数据表需要3磅或5磅,这意味着磅的水蒸气的数量每1000平方英尺每24小时。设想一个31.6 x 31.6英尺混凝土部分(1000平方英尺),想象每天3磅的水从地表蒸发。三磅的水大约是三品脱(“一品脱一磅周围的世界”),这就是不多。
但是如果没有蒸汽屏蔽板放置在地上?想想当你在潮湿地面挖一个洞。很久以前你水位(水),你会遇到潮湿的土壤。这就是你板looks-damp之下的土壤。脚下的地面几乎所有的混凝土板是潮湿的事实,它几乎总是有一个100%的相对湿度。这意味着它是一个连续的水汽来源板和板不会干要是如果你把表面涂层,限制了水蒸气的运动。ACI 302.2 r-06,接受Moisture-Sensitive指南混凝土地板地板材料指出,“没有蒸汽缓凝剂的混凝土slab-on-ground /屏障直接下它可能有一个最终的相对湿度资料不受益于任何初始干燥。”
水分造成什么问题?
所有的自然系统趋向平衡。一杯热咖啡将热量转移到房间里的空气,直到他们都在相同的温度下(这是相关熵和热力学第二定律)。在化学、更高浓度的一种化学物质向浓度低的地区(称为勒夏特列原理)。也是如此的高或低相对湿度(这实际上是一个衡量的蒸汽压的水蒸气在空气中)。这一运动的蒸汽被称为扩散。
这些原则意味着,如果混凝土板的相对湿度不同板上方的空气的相对湿度,湿度是要出入的板。没有蒸汽屏障,板的相对湿度在表面往往是100%。因为潮湿的空气很少,水分会从板移动到表面干一点的空气和将水分从底部。
为什么这是一个问题吗?水蒸气从地板上可以使房间更潮湿,可以关注新的更严格的房屋建筑。爱游戏二十一点在极端情况下,当你开始用湿混凝土或当板下的地面很潮湿,地板可以潮湿和浮油和水分凝结在物体放置在板。潮湿的地板也可以促进霉菌生长。
装饰混凝土有三个潜在问题很多水分的石板。首先,如果你染色板有很多水分移动,尤其是使用铜盐的污渍,可以涂黑或变色。其次,随着水蒸气通过板,它可以凝结成液态水和leach氢氧化钙然后最终风化板表面。这也可以导致高pH值在板表面。
但装饰混凝土的最大问题有很多水分穿过一块施加的压力可以在表面。如果有过多的水分在混凝土,并放在一个不透水层的水分迁移可以脱层涂层(检验员)或覆盖。密封材料,使一些蒸汽通道可以使用,但大多数局部膜密封材料需要水分蒸汽排放速度(mv) 3或5英镑/ 1000平方英尺/ 24小时。
在商业应用中,当地毯、木材或塑料地板安装在潮湿的混凝土,水分创建真正的破坏,由于潮湿和高碱度会导致模具,乳化粘合剂、和扭曲的地板地板系统故障:它是如何发生的从得到的草地)。这很贵的问题导致了很多研究近年来,和简单的答案出现了使用低水灰比混凝土(0.5或更少),安装在地面下的蒸汽屏蔽板。
我们如何测试水分蒸汽传输?
有一些简单的测试,告诉我们一些关于多少蒸汽出来我们的地板上,一个更困难的测试,告诉我们更多。旧的备用是胶带的18英寸广场透明塑料表面的板(ASTM D 4263)。16个小时之后再来,如果有水分在塑料,太湿的覆盖或封闭剂或其他可能脱层的东西。但温度和露点可以影响这个测试和干表测试不一定是一个肯定的迹象。
常见的测试,已经使用多年是氯化钙测试(ASTM F 1869)。这个测试是用包,可从各种各样的来源(如