具体的网络

为什么水会通过丙烯酸封口剂?

问题:

我们在混凝土楼板上应用了干震色硬化剂,然后用溶剂型丙烯酸密封剂密封。为什么留在地板表面的水会从封口机里渗出来?

答:

这实际上是一件好事,只要湿点完全消失。说明封堵剂使用得当。大多数薄型丙烯酸密封件(低于2毫米厚)的化学设计是透气的,这意味着他们有渗透性。这使得气体和水都可以通过密封装置移动。正如在这张地板的照片中所看到的,封堵器最初导致水形成水坑,然后随着时间的推移,水通过封堵器迁移。这就是渗透的过程——物质通过渗透膜从浓度高的区域移动到浓度低的区域。一旦达到平衡,这个过程就停止了。然后蒸发开始,水以气体的形式,最终通过封口机从混凝土中蒸发出来。

丙烯酸密封剂,如果使用得当,可以提供良好的保护屏障,并允许时间来清理溢出物。如果留在表面,溢出的物质将通过封口机迁移。这不是水的问题,但油和有机材料会永久地污染底层的基质,这可能是一件坏事。丙烯酸树脂具有很高的性价比,这就是为什么我们经常看到它们的原因。不要犯使用比需要更多的密封剂的常见错误。当涉及到丙烯酸时,这是适得其反的,并降低性能。

如果您正在寻找更好的水迁移抵抗力,请考虑唤醒表面以帮助减少渗透率或涂抹高性能涂层(聚氨酯,聚天冬氨酸,环氧树脂或聚脲),以便开始100%。

需要专业人员帮助解决封口机的问题?寻找爱游戏ayx网址


防止混凝土密封件的水分问题

问题:

我正在做一个染色混凝土项目使用丙酮基染色。我打算用水性聚氨酯密封染色混凝土。这是一个8000平方英尺的大地板,位于当地一家制造商的自助餐厅,这里交通拥挤。我刚刚完成了一个水分测试(使用氯化钙测试)。我做了三次测试,结果在6.13到6.58磅之间。但我知道建议不超过4磅。这地板是平的,混凝土已经用了两个多月了楼板下面有防蒸汽层。室内湿度一直很高(大约70%),我想,是由于下雨的天气和潮湿的干墙泥。

我的问题是:因为湿度读数高,我应该做这份工作吗?4英镑是一个严格的标准,还是有一些公差?例如,6.58磅可以接受,但更高的,比如12磅,是不是太高了?这是我第一次做这样的测试。

答:

根据用于进行氯化钙测试的ASTM标准(ASTM F 1869),读数高于4磅(24小时内每1000平方英尺的水分流动量,以磅计),则被认为不适合密封。对于不透气的涂料来说尤其如此,比如你打算使用的聚氨酯涂料。也就是说,由于蒸汽屏障,你的平板最终会降到4磅以下。

你在湿度方面击中了钉子。当承包商准备密封时,这是一个非常真实的环境因素经常错过,尤其是室内地板。混凝土是一个海绵,如果条件是对的,它将吸收和保持水分,均以液体和气体形式。渗透的过程现在进入了液体或气体从高浓度到低浓度的气体的运动,直至实现平衡。如果地板上方的空气具有高浓度的水蒸气或湿度,则混凝土将吸收水分,直至其含有等于空气中的内容。关闭门和窗户的练习到“干式”的房间或建筑物实际上可以捕获水分并营造一个排序的蒸汽室,使问题更糟或创造一个人不存在的问题。干墙泥,油漆和雨雨或热,潮湿的天气可导致室内高含水量,这将引起混凝土吸收水分。这种水分将保持在混凝土中,直到板坯上方的空气的水分含量。无论是湿度是人类还是自然,它都会导致短期高湿度读数,特别是在春天和秋天,当天是温暖的,夜晚很酷。

等待干燥期,打开尽可能多的门窗,用风扇让空气在地板上流通,干燥24到36小时后再做一次测试。如果建筑内的暖通空调系统运行正常,请运行空调以帮助除湿。当湿度读数下降到足以密封混凝土(在或低于4磅)时,在下午或晚上湿度最低的时候使用密封剂。


用于水下暴露的密封件

问题:

我们正在安装一个混凝土花园喷泉,我打算自己给它染色。对于这种类型的项目,最好的染色和封口机产品是什么?需要什么维护?

答:

我不是污渍和封口机的粉丝,这些脸上经常潮湿或与水连续接触。除非您使用专为恒定的水触点设计的封口机,否则您将具有雾度和美白和最终失败等性能问题。可以处理恒定水接触的封口剂通常是高端环氧树脂,聚氨酯和聚脲。在使用其中一个产品之前,请确保它设计用于与污渍或色调结合使用。

我们已经看到混凝土在连续潮湿或水下条件下,只用酸性染色剂或紫外线稳定染色剂或染料就能成功着色,而不需要封口剂。如果你采用这种方法,请确保使用非水溶性产品。否则,随着时间的推移,水会滤掉颜色,留给你的是纯灰色混凝土。

无论你选择哪条路线,每年都可能需要保养。这将包括重新密封(如果你使用密封剂)或至少从硬水中去除混凝土上的白色矿物沉积物。在这种情况下,标准的非处方家用洗浴浮渣和矿物去污剂效果很好。



用于混凝土封口机的商店
D-ONE穿透密封剂 不黄变,光泽低,附着力好
深穿透封口机 RadonSeal -防水和加强。
Correte系统清除密封 密封和保护装饰表面。
穿透混凝土封口机 (5加仑179.95美元。)
高级外部清除封口机 高固体基于丙烯酸类密封剂
穿透密封剂101 - v形密封剂 1加仑——39.95美元。
装饰封口机 反应性和穿透性配方在各种光泽水平。
多天地混凝土封口机 经济又具有功能性,湿混凝土外观。
防水渗透 用于车道,停车场结构,广场,人行道和更多的密封剂。

最大水汽透过率

问题:

当使用密封剂时,标准允许的水汽透过率(MVT)是多少?

答:

美国材料试验协会(ASTM)指出,24小时内每1000平方英尺4磅的水蒸气透过率是混凝土被涂层、密封剂或粘合剂覆盖的最大允许值。您可以通过氯化钙测试确定MVT速率(ASTM F 1869).这种简单的测试涉及将扶手的无水氯化钙片放在混凝土表面上,然后用密封的圆形塑料盖覆盖。72小时后,再次称重片剂以确定留下混凝土的水分程度,并被氯化钙吸收。简单的数学计算提供了在24小时内1000平方英尺的区域内的MVT速率推断。

多年来欧洲使用的水分检测趋势是原位相对湿度测试(ASTM F 2420.).该测试可以在几分钟内完成,并提供混凝土内部更真实的水分读数。缺点是:它需要在混凝土上钻一个直径为1/2英寸的洞,以便插入测量湿度的探头。ASTM允许的最大相对湿度读数为75%。

如果您将封口机,涂层或粘合剂涂抹在平板上,则会发生什么,MVT速率超过每1000平方英尺的4磅或75%相对湿度?申请将失败,转为白色或剥离,机会很好。您可以在互联网上找到更多有关湿度测试和湿气传输的更多信息。只需使用“混凝土湿度蒸汽传输”或“混凝土湿度测试”的术语来进行搜索。


凝结和露点对封口静脉性能的影响

问题:

湿度水平和露点如何影响建筑混凝土封堵剂的应用?

答:

获得湿度,露点和冷凝概念的一个好方法是在下次洗澡时看看你的浴室镜子。运行热水淋浴10分钟,由于高湿度,浴室将填充蒸汽(作为气体的水)。当热蒸汽撞到冷镜时,它会在镜子表面上融为液体(露点)。

无论是室内还是室外,冷混凝土也会发生同样的过程。但与镜子不同的是,混凝土就像一块海绵,冷凝水会浸入其中。如果表面已经暴露在空气中数小时或数天,混凝土可能看起来干燥,并没有显示出潮湿的迹象。然而,如果涂抹者继续涂抹密封剂,他们将困住所有的水分,导致密封剂变白或模糊。

附图使用空气温度和相对湿度来确定混凝土表面的露点。在给定的空气温度和湿度水平下,当混凝土表面温度高于露点5华氏度以内时,不建议密封或应用覆盖层。

当密封外部混凝土表面时,记住湿度和冷凝水通常在早晨较高。可以考虑在下午晚些时候使用封印剂。密封室内表面时,要确保有足够的空气通过房间或建筑,使地板失去其水分。潮湿或封闭的环境显然会保持更多的水分,并造成更大的潜在密封问题。在密封之前,将地板慢慢升温。


聚氨酯封口剂与水反应

当新涂的聚氨酯密封剂与水接触时,相互作用会产生白色泡沫。

问题:

我在染色混凝土上施加了一种两份溶剂基聚氨酯封口机。在某些随机区域中,密封剂发泡并鼓泡。是什么导致这种发泡,以及如何解决它?

答:

双组分聚氨酯是用于装饰混凝土的高端密封剂。它们不仅是丙烯酸密封剂(3到5毫米)的近两倍厚,而且还能产生非常耐用的、耐化学物质的不黄变涂层。这两种成分由树脂(a部分)和固化剂(B部分)组成。当这两部分以适当的比例混合时,它们会变得非常硬,硬化的时间取决于温度和其他环境因素。

有一件事许多施药者没有意识到的是,a部分树脂中的聚合物与水反应剧烈。这个反应在密封剂中产生气泡,这就产生了如图所示的泡沫。(顺便提一下,这是床垫、汽车座椅和绝缘泡沫材料的制作方法)。在这种情况下,当使用密封剂时,这个区域一定有水存在。

修复程序涉及使用强化学剥离器来移除受影响区域。请记住,聚氨酯封口剂具有良好的耐化学性,因此典型的溶剂或水基汽提丝器将几乎没有任何影响。一旦你剥去泡沫封口机,略微砂地区及其边界,以准备密封剂重新销料。然后用酒精或丙酮清洁整个区域,以去除任何残留的剥离器,灰尘和污垢。将相同的封口剂重新涂抹于准备好的区域,注意将新的封口机混合在边缘。最后,蜡到整个楼层,帮助将修复的区域与其余部分融为一体。


聚氨酯封口机中的气泡原因

问题:

在我们的20世纪50年代房屋的地下室,我们染色了混凝土地板,然后在洗涤步骤后第二天涂上水性丙烯酸氨基甲酸酯封口剂。封口机制造商推荐使用无气喷雾器,但当地的家用仓库没有适当的喷雾器出租。爱游戏二十一点正如我在谈论这个问题的时候,另一个家庭仓库客户无意中无意中令我一定的成功,使用基本的爱游戏二十一点柱塞喷雾器将封口机应用于装饰混凝土,类似于您将用来涂抹园林化学品。我的妻子和我决定尝试一下,但是第一层外套充满了泡沫。我的妻子很快用橡胶手套摩擦了该地区,以平滑它。然后,她以类似的方式涂上第二个封口外套,但取得了更好的结果。您能解释什么导致气泡并推荐最佳类型的喷雾器用于未来的项目?

答:

与单组分密封剂(如丙烯酸)相比,聚氨酯密封剂在应用时需要更多的TLC。正如你的经验所证明的,应用的方法是非常重要的,表面准备。

造成泡沫的原因可能有两个。首先,用花园式泵浦式喷雾器喷洒水性聚氨酯是很麻烦的。这些喷雾器没有达到所需的压力水平,以实现薄,甚至喷洒模式。如果密封剂使用的太过沉重,表面会出现蒙皮效应,导致气体和空气被困在密封剂中。

第二,混凝土表面在封堵时必须干燥。如果聚氨酯密封剂接触到水分,就会发生化学反应,产生气泡和泡沫。当我听到地下室的声音时,我觉得潮湿,空气流动少,干燥缓慢,水分被困住。我总是建议将所有要密封的地下地板的干燥时间加倍。为了加快干燥时间,打开房间里所有的门窗,使用风扇产生良好的空气流动。

就喷雾器而言,压力越高,结果越好。如果不可用无气喷雾器,我建议使用带有微纤维拖把的密封件,使用推挽动作来获得薄,甚至,无条纹的覆盖范围。该方法通常为水基密封剂提供最佳覆盖和膜厚度。在夹紧后,用泵送喷雾器喷涂后,可以帮助与使用手套的手。

一般来说,我不是喷水密封件的爱好者。但如果封口机制造商的应用指南推荐特定的设备,就使用它!特定类型的密封剂(水性、溶剂型、聚氨酯、环氧等)在特定的应用方法下表现最好。请始终参考产品应用指南,以获得最佳的设备和使用方法。


新放置的封口机上的雨水泡

问题:

我的新(35天前的)混凝土甲板已经盖章,我和妻子这个周末用酸液把它弄脏了。按照污渍制造商的建议,我用高压和轻扫帚清洗了污渍,然后涂上了一种溶剂基丙烯酸粘合剂。洗完不到12小时我就把它密封了,现在我知道这不是一个好主意。根据我的混凝土安装人员的建议,我使用了3 / 4英寸的打孔辊来进行封堵。我积极地把它插进凹槽里,确保所有东西都密封好了。

我涂完封印剂一个小时后,天下雨了。所以现在我有一堆水泡和雨点,还有很多滚筒印要处理。我用了一桶5加仑的封口机,所以我不认为我用了太多,制造商说我没有过度使用,在1600到1700英尺的纹理表面上用了这么多。

我应该在甲板上喷洒或滚动二甲苯,看看会发生什么?我计划喷涂另一薄层封口剂时,如果它剥离一些现有的封口剂是可以的。我刚刚订购了一个喷雾器,这也是封口机制造商推荐的。我想在密封剂中加入一些鲨鱼握,以防止滑动,我读到,如果适当的数量混合,并混合好,它将通过喷雾器喷射精细。

答:

好消息是,解决办法其实很简单。只要你对污渍的颜色和外观没有问题,封口机就是你唯一的问题。这可以固定与下一层封口剂或使用溶剂浴。你的申请率很好,所以没有问题。你最好的办法是用同样的速度喷涂下一层封口剂,然后让别人在你旁边滚回来。第二层封口机将融化第一层,然后背面滚动,而封口机是湿的,将有助于放下它,摆脱泡沫和水泡。只需要一个或两个滚道。保持湿润的边缘,不要过度工作。这也可以去除雨水留下的水渍。

当密封后24小时内不下雨时,请务必使用密封剂。在第二层涂料中使用砂砾添加剂并不是问题,只要你遵循制造商的建议并充分混合即可。


寻找产品和制造商