地板平整度和关节
理解焦距比数为商业和工业需求和节理层在过去最糟糕的日子里,混凝土层被指定不知道如何实际测量被指定。¼英寸10英尺的旧的平面度要求,例如,留下了太多的诠释,它基本上是无用的。任何人都可以测量任何地板和通过或失败取决于测量应用,他们想要发生什么。你就不能看到一个缺乏训练测试技术员和一个老扭曲10英尺长2 x4弯腰一把尺子来衡量直尺和地板之间的差距?然后说,地板上没有好!
但是,今天我们有焦距比数为平面度和水平度和ACI 302.1 r,混凝土地板和板施工指南,告诉我们何时以及如何应用F规格数量。
地板平面度及水平度
区分对地板的事情之一就是它的焦距比数要求。焦距比数是在1980年代开发的,用来提供一个系统的定量方法表明混凝土楼板的平面度和水平度。焦距比数越高,平或多个水平地板上。实际上有三个焦距比数用于混凝土地板,取决于地上会有一个随机的交通模式或定义交通通道。
- FF这号码是用来表示随机交通地板的平整度。FF测量是地板的曲率本意间隔。网格的本意间隔在整个地板上,把通过一个方程,得到F值F值作为地板的波纹。FF价值主要是由于多好修整器在工作表面实现平坦的地板上。FF车道的价值,例如,可能是10,而FF元素的地板可能高达125。
- Fl——第二个数字表示的水平度测量随机交通楼,超过10英尺的间隔。再说一遍,把所有10英尺的阅读,把它们加起来,并把它们通过一种算法(方程),你会得到Fl价值。Fl主要是由于承包商在设置一面多好形式和引人注目的混凝土,几乎没有什么决定性的技能。
- F-min-It必须明白F-min值只适用于defined-traffic地板,也就是说,地板与定义的通道以及交通旅行。这些通常是使用high-mast叉车供应商的仓库。之间没有直接的关联F/ Fl和F-min。使用profileograph F-min测量,乐器,测量偏差纵向和横向完全平坦。
在一个随机交通楼,FF/ Fl都应指定为整个地板(整体最小)和该地区在一个湾(局部最小值)。“最一致的错误说明符是未能指定总体和minimum-local焦距比数,”阿伦说,艾伦& Company。“总体数字是整个楼;局部最小值适用于每个平方sawcuts定义的。”The minimum-local value is generally specified as 67% of the overall value, which allows a single bay to be slightly less flat and level than the overall floor.
FF和Fl测量使用试纸从脸建筑技术或F-meter艾伦& Company。试纸是原始设备用来测量这些值和走在地板上。沿着定义F-meter卷线。
关节在商业楼层
最常见的关节用于商业或工业地板隔离、收缩和施工。收缩关节(看到削减)是最重要的。(了解更多关于关节)。适当间隔收缩关节减少(或消除)开裂和帮助最小化卷曲。在商业或工业地板,关节往往会产生问题,因为边缘可以折断或退化为重型叉车交通穿过关节。减少或消除这些关节通常是最好的解决方案。这是设计师的责任指定这些如果没有定义的位置,施工前,承包商应提交的计划这些关节的布局和位置。
关节在商业或工业地板几乎总是由切谷。理想情况下,早期进入的锯经常用来创建这些关节。这个技术允许承包商将联合早两项目的增加速度,防止随机裂缝从一个机会的开始。
商业或工业地板往往重比住宅楼层地板负载。在这些情况下,我们需要有一种方法来将剪切加载整个关节,防止关节破坏。重型车辆的方法联合,板会略有改变。记住,即使混凝土略有弯曲。将旁边的一个联合,顶部边缘将碾压混凝土在另一边的关节。这最终将降低关节。为了避免这种情况,双方共同的垂直联系在一起,这样一边不能独立转移。
多年来,设计师依靠所谓的总interlock-the锯齿状总裂缝的两侧关节转移剪切(垂直)在联合部队。麻烦的是,一旦联合了甚至每分钟由于聚合收缩不联锁足以为目的。当剪切传递设备派上用场。这些钻石形的盘子最有效的传输负载,同时允许板收缩远离关节和外侧。
关节的边缘地区,交通拥挤需要支持防止折断在相邻板部分。在这些情况下,我们安装一个刚性关节filler-two-component半刚性的环氧树脂和聚脲是最常见的。接缝填料(不填缝料,会灵活)支持板的右上角,防止剥落和裂纹。板继续缩小多年,所以板通常会撤出联合填充物可能需要重新安装。