具体的网络

为什么水迁移通过丙烯酸涂料?

问题:

我们干权面颜色固化剂应用于混凝土楼板,然后密封溶剂型丙烯酸涂料。为什么水时留在地板的表面渗透通过封口机吗?

答:

这实际上是一件好事,只要湿点完全消失。它表明,封口机正常应用。大多数瘦瘦的丙烯酸密封材料(在2密耳厚)是化学设计为透气,这意味着他们有渗透性。这允许气体和水两种方式通过封口机。可以看到这张照片的地板,封口机最初水坑水的原因,然后随着时间的推移,水通过封口机迁移。这是渗透的过程,运动的物质从高浓度区域向低浓度区域通过渗透膜。一旦达到平衡,这一过程停止。蒸发然后开始和水,以气体形式,最终蒸发出来的混凝土封口机。

丙烯酸密封材料,如果应用得当,提供一个良好的屏障保护和允许的时间来清理泄漏。如果从表面上看,溢出的材料将通过封口机迁移。与水,这不是一个问题但是油和有机材料可以永久染色底层基板,可以一件坏事。丙烯酸树脂提供了cost-to-performance比率,这就是为什么我们看到他们经常使用。不使应用的常见的错误比需要封口机。这是适得其反的时候丙烯酸和降低性能。

如果你正在寻找更好的耐水迁移,考虑表面打蜡有助于减少渗透或应用高性能涂料(聚氨酯,研究环氧树脂或聚脲)100%不透水。

需要专业的帮助和你的封接机的问题?找到爱游戏ayx网址


防止水分问题具体的密封材料

问题:

我正在做一个彩色混凝土项目使用一个acetone-based污渍。我计划用水性聚氨酯密封彩色混凝土。这是一个巨大的8000平方英尺的地板在食堂的本地制造商,它接收交通拥挤。我刚刚完成一个水分测试(使用氯化钙测试)。我做了三个测试,结果,范围从6.13到6.58英镑。但我理解建议不超过4磅。这地板等级,具体是在两个月大,蒸汽屏蔽板。室内湿度一直高(约70%),我认为,雨天,湿干泥。

这是我的问题:因为水分高阅读,我应该做这份工作?4磅是一个严格的指导,还是有一些公差吗?例如,6.58磅可以接受但是更高的东西,像12磅,太高了吗?这是我第一次做这样的测试。

答:

根据氯化钙的ASTM标准进行测试(ASTM F 1869),指数高于4磅的水分流动在1000磅每平方英尺的24小时周期是考虑密封的不方便。特别是nonbreathable涂料、聚氨酯您计划使用。话虽这么说,你有一个板,最终应该低于4磅,因为蒸汽屏障。

你对湿度的要害。这是一个非常真实的环境因素时常常错过了承包商准备密封,尤其是室内地板。混凝土是一块海绵,如果条件是正确的,它将吸收和保持水分,在液体和气体形式。现在的过程渗透进入pk中运动的液体或气体从高浓度区域向低浓度直到达到平衡。如果上面的空气你的地板上有一个高浓度的水蒸气,或湿度,混凝土会吸收水分,直到它包含水等于在空中。关闭门窗的做法“干燥”一个房间或建筑物可以阻止水分并创建一个蒸汽房,让问题变得更糟或创建一个不存在的问题。干泥、油漆和雨或热,潮湿的天气会导致较高的水分含量在室内,这将导致混凝土吸收水分。这水分将呆在混凝土,直到空气的含水量高于板消退。湿度是人造的还是自然的,它可能导致短期高湿度读数,尤其是在春天和秋天,天是温暖的,晚上是凉爽的。

等干旱,打开尽可能多的门窗,使用风扇将空气在地板上,并采取另一项测试后24 - 36小时的干燥。如果建筑暖通系统的操作,运行空调帮助去除水分。当湿度读数下降足够低的混凝土密封(在4磅或以下),应用封口机在下午或晚上,当湿度最低。


为水下密封材料接触

问题:

我们正在安装一个混凝土花园喷泉,我把它弄脏了自己的计划。什么是最好的染色和封口机产品对于这种类型的项目,需要维护什么?

答:

我不喜欢经常湿表面的污渍和封口机的或接触在连续水。除非你使用封口机专门为恒定的水接触,你会有性能问题像阴霾和美白和最终失败。密封材料可以处理恒定的水接触通常是高端环氧树脂、聚氨酯和聚脲。在使用这些产品之一之前,确保它是设计用于与一个污点或色彩。

我们已经看到混凝土连续湿或水下条件的成功只有一个酸染色或UV-stable色调或染料,没有封口机。如果你走这条路,一定要使用的产品不是水溶性。否则,水浸出的颜色会随着时间的推移,留下的只有纯灰色的混凝土。

无论你走哪条路线,年度维护可能需要。这将包括重新填缝(如果你使用封口机)或者至少把白人矿藏混凝土从坚硬的水。标准场外家居浴浮渣和矿物剂在这种情况下工作得很好。



购买混凝土密封材料
维穿透封口机 专利技术,低光泽,附着力好
深穿透封口机 RadonSeal——防水衣裤和加强。
Clear-Seal Increte系统 海豹和保护装饰表面。
穿透混凝土封口机 (5加仑179.95美元。)
溢价外观清晰封口机 高固体丙烯酸涂料
101 - V-Seal穿透封口机 1加仑39.95美元。
装饰密封材料 活性和渗透公式在不同水平的光泽。
研究混凝土封口机 经济功能,湿混凝土外观。
水的渗透 封口机的车道、停车场结构、广场、人行道和更多。

最大水分蒸汽传输速度

问题:

什么是标准允许水分蒸汽传输(测试)率应用密封材料时?

答:

ASTM状态,水分蒸汽传输速度4磅每1000平方英尺/ 24小时的最大允许混凝土覆盖着一层,封口机,或粘合剂。您可以确定测试率通过执行氯化钙测试(ASTM F 1869)。这个简单的测试包括将preweighed平板未水化氯化钙在混凝土表面,然后用密封、圆顶塑料盖子。72小时后,平板电脑再次重来确定吸收多少水分离开了混凝土和氯化钙。一个简单的数学计算提供了一种外推的测试在一个1000平方英尺的面积超过24小时。

水分测试新趋势,多年来一直在欧洲使用,现场相对湿度测试(ASTM F 2420)。这个测试可以在几分钟内完成,并提供一个更现实的水分从混凝土中阅读。坏处:它需要钻井1/2-inch-diameter洞的具体插入探针,湿度阅读。阅读的最大相对湿度允许通过ASTM是75%。

如果你应用涂料、涂料、或胶板的测试率超过1000磅每平方英尺或75%相对湿度?应用程序很可能会失败,脸色发白,或皮。你可以找到更多的信息在测试和水分蒸汽在互联网上传播。简单搜索使用的术语“混凝土水分蒸汽传输”或“混凝土水分测试。”


凝结和露点对涂料性能的影响

问题:

湿度和露水点如何影响涂料在建筑混凝土应用程序?

答:

一个伟大的方式处理概念的湿度,露点,凝结是看浴室的镜子下次你淋浴。10分钟运行一个热水淋浴,浴室就充满蒸汽气体(水)由于高湿度。当热蒸汽打冷镜,它凝结为液体(露点)在镜子的表面。

这个过程可以发生在寒冷的混凝土,无论是在室内还是室外。但不像一面镜子,具体的就像一块海绵,将浸泡在冷凝水。如果表面一直坐在开放几小时或几天内的空气,具体可能看起来干燥、没有外在水分的迹象。然而,如果涂抹器应用一个检验员,他们会在所有的水分,陷阱导致封口机白色或模糊。

文中的图表使用空气温度和相对湿度来确定混凝土表面的露点。密封或不推荐应用覆盖混凝土表面温度在5度高于露点在给定的空气温度和湿度水平。

当密封外部混凝土表面,记住,湿度和凝结在早上通常更高。考虑应用封口机在下午晚些时候或者晚上。当密封室内表面,确保有足够的空气流动通过房间或建筑物允许放弃其水分的地板上。潮湿或封闭的环境显然将举行更多的水分,并构成一个更大的潜在的密封问题。使地面温度慢慢前密封。


聚氨酯涂料与水反应

当新应用聚氨酯涂料接触水,产生泡沫的白色泡沫的交互。

问题:

我申请一个两部分的溶剂型聚氨酯涂料染色混凝土。在某些随机领域,封口机泡沫和沸腾。是什么导致了这个泡沫,我怎么修复它?

答:

由两部分组成的聚氨酯装饰混凝土高端密封材料。它们不仅近两倍厚的丙烯酸涂料(3 - 5毫升),不过他们有时也会产生一个非常耐用,耐耐黄涂层。这两个组件是由树脂(部分)和固化剂(B部分)。当这两部分混合在适当的比例,他们非常努力,硬化时间取决于温度和其他环境因素。

很多涂抹器没有意识到的一件事是,一部分的聚合物树脂与水反应积极。反应产生的泡沫封口机,结果在一个泡沫,如图片所示。(边注,这就是泡沫床垫,汽车座椅,和泡沫绝缘材料制成)。在这种情况下,水一定是出现在这个地区封口机时应用。

修复涉及到使用一个强大的化学脱衣舞删除受影响的区域。记住,聚氨酯密封材料具有良好的耐化学性,所以典型的溶剂或水基脱模将有很少或根本没有影响。一旦你去掉了泡沫封口机,略砂区域及其边界准备封口机再申请。然后用酒精或丙酮清洗整个地区去除任何残留的脱衣舞女,灰尘和污垢。申请同样的封口机准备区域,照顾混合新检验员在边缘。最后,整个地板帮助混合蜡修复区域的地板上。


泡沫聚氨酯涂料的原因

问题:

在我们的1950年代房子的地下室,我们玷污了混凝土楼板,然后应用水性丙烯酸聚氨酯涂料第二天,洗后一步。涂料制造商建议使用一个无空气喷雾器,但是当地的家得宝(Home Depot)没有一个适当的喷雾器房租。爱游戏二十一点当我谈论这个问题,另一个客户听到我和家得宝(Home Depot)表示,他已经成功应爱游戏二十一点用封口机使用基本装饰混凝土柱塞喷雾器,类似于使用应用花园的化学物质。我的妻子和我决定试试,但是第一个外套充满了泡沫。我的妻子很快用橡胶手套擦区域平滑。然后她应用第二个封口机外套以类似的方式,但取得更好的结果。你能解释是什么导致了泡沫和推荐最好的类型的喷雾器使用在未来的项目吗?

答:

聚氨酯密封材料应用时需要更多的薄层色谱与单组分密封材料相比,如丙烯酸树脂。你的经验证明了这一点,应用程序的方法是非常重要的,表面处理。

两个因素可能造成冒泡。首先,园林式的水性聚氨酯应用电路喷雾器是麻烦。这些喷雾器不达到所需的压力水平达到薄,甚至喷雾模式。如果应用封口机太严重,表面皮肤效应可以发生,导致气体和空气被困在封口机。

第二,混凝土表面必须干燥时涂料的应用程序。如果一个聚氨酯涂料接触水分,发生化学反应,导致泡沫和泡沫。我认为当我听到地下室潮湿,空气流动,减缓干燥,水分被困。我一直推荐干翻倍的时间在所有而是由han地板密封。加快干燥时间,打开所有的门和窗户在房间里和用风扇产生良好的空气流动。

喷雾器而言,压力越高,效果越好。如果一个无空气喷雾器不可用,我建议用超细纤维拖把应用封口机,使用推拉运动减肥,甚至一样昂贵的报道。这种方法通常能提供最好的覆盖率和膜厚度水性密封材料。在紧要关头,轧制后喷洒泵电路喷雾器可能有助于与用戴着手套的手。

总的来说,我不是一个喜欢喷涂水性密封材料。但如果涂料制造商的应用指南建议特定的设备,使用它!特定的封口机类型(水性、溶剂型聚氨酯、环氧树脂等)执行最好的与一个特定的应用程序的方法。总是把产品应用指南使用最好的设备和方法。


雨水泡在新鲜封口机

问题:

我的新(35天)具体的甲板上,这个周末,我和我的妻子酸染色。高压和轻扫毛,我洗了头/污点制造商的建议,在溶剂型丙烯酸涂料滚。我密封它洗后不到12个小时,我知道这不是一个好主意。我使用一个¾-inch-nap辊应用封口机,/我的具体安装程序的建议。我积极的沟槽,以确保一切都是密封的。

一小时后我完成了应用封口机,下雨了。现在我有很多水泡和雨的斑点,和大量的辊是地址。我使用一个bg803桶封口机的工作,所以我不认为我申请太多,和制造商说,我没有过度使用,数量在1600到1700英尺的变形表面。

我应该喷雾或二甲苯滚在甲板上,看看会发生什么?我计划完成后喷一层薄的封口机,所以没关系如果它带一些现有的封口机。我只是要求一个喷雾器,也是推荐的涂料制造商。我想添加一些SharkGrip封口机的滑动阻力,我读过,如果适当的混合,和混合,它将通过喷雾器喷好。

答:

好消息是,解决办法其实很简单。只要你可以染色的颜色和外观,封口机是你唯一的问题。这可以固定下封层机或使用溶剂浴。你是好对您的应用程序速度,所以没有问题。你最好下封层机喷雾应用以同样的速度,然后你旁边有别人倒卷。第二封层机将融化第一个外套,然后滚动而封口机是湿的背面将帮助躺下来,去除泡沫和水泡。只有一个或两个辊传递是必要的。保持潮湿的优势,不要过度劳累。这也应该摆脱水从雨痕。

一定要当封口机将保持期间丝毫不见阴雨申请后24小时内密封。用毅力添加剂在第二个外套不是问题,只要你遵循制造商的建议和混合好。