水性混凝土染色问题
牺牲造成的剥落封口机的污渍- 问题:
-
LEED-Silver-certified办公楼竣工的混凝土楼板与一家领先的制造商的水性污渍,然后用不同的制造商的封口机,紧随其后的是两层的蜡的应用。建设发生在2008年12月,2009年3月建立开放使用。几个月后,染色和封口机开始剥落现象,抓了下椅子腿。胶带测试证实,终点是容易拉掉。
地板完成承包商在2009年12月回到带蜡封口机和申请污点封口机来自同一制造商的系统。地板装修的外观是在短期内改善,但是已经消失。胶带测试大约两个月后,整修表面工作停彩色染色材料。终点也继续有不均匀,或“疯狂”,洗后外观温和的清洁剂pH值,当湿和干燥后。
混凝土楼板的施工承包商认为正确安装接受一个污点,因为它是可以治愈大约六个月之前的应用染色和封口机和保护,直到工作完成。注意,在工地现场的温度可能低于冰点的时候地板装修工作。什么因素会导致失败的终点,即使再申请吗?
- 答:
-
通常这样的失败是由多种因素引起的,不只是一个。从你的邮件描述,这听起来像是染色从未真正渗透到混凝土和像债券断路器封口机。胶带测试了封口机和染色表明,薄弱环节是污渍。
水性污渍是不反应的,仅仅依靠混凝土渗透孔隙度和颜色。如果没有多孔混凝土,污渍会躺在表面。另一个更可能是牺牲他人的污渍。如果overapplied水性污渍,水的表面张力会保持表面的污渍。当水蒸发,留下污渍残留浓度高,这就像一个债券断路器封口机时应用。
温度染色应用到混凝土时是另一个主要因素。行业标准申请任何类型的局部染色剂和涂料系统至少50 F和最大(90 F。低温导致混凝土毛孔收缩水和浓缩,甚至冻结。低温缓慢的化学过程,也可以防止污渍和密封材料渗透,形成各自的化学结构。
帮助确定失败的原因,你应该问这些问题:
之前是测试样本地区执行应用程序最终完成的?
是什么具体的完成,平滑,粗糙、坚硬的泥刀,抛光的吗?
是水试验确定混凝土的孔隙度进行染色前应用程序?(水喷混凝土应该湿表面在3秒)。
平方英尺的报道是什么染色应用?大多数水性系统应该至少每加仑300平方英尺的覆盖率,甚至一些掩盖500到600平方英尺。
请记住,水性污渍只不过是一个着色剂(如丙烯酸、金属络合物或氧化铁)分散和悬浮在水或盐水。可能会有少量的增稠剂和聚合物染色在粘附援助,但别的就没什么了。这些污渍的工作,他们必须应用非常薄,混凝土在正确的温度必须干燥,容易吸收污渍
在我看来,第一个完成失败由于低温和牺牲的污渍。第二修复应用程序失败,因为没有足够的第一个应用程序删除。我通常推荐机械研磨,以确保所有的材料被移除之前再申请。
了解更多关于如何购买混凝土污点。