过多的水分通过混凝土会导致各种各样的问题。继续阅读,了解问题的解释和可能的解决方案。

混凝土中为什么会有水蒸气?

这种很湿的混凝土很长时间都不会干。

大多数人,甚至是混凝土行业的许多人,都认为混凝土是不透水的。毕竟,我们是用混凝土建造水箱和大坝的。但事实是,尽管混凝土能很好地容纳液态水——至少在没有裂缝的情况下蒸汽易于通过混凝土,其速率取决于混凝土的孔隙度和渗透性。

找出哪里可以买到蒸汽屏障以及其他解决问题的产品。

所有混凝土开始时都是湿的。如果混合物中没有水,你无法放置它,它就永远不会增加强度。在水灰比为0.50时,每立方码大约有300磅水和600磅水泥。当混凝土开始凝固时,一些水(大约一半)与硅酸盐水泥结合(通过水化作用),一些水上升到表面,作为放水蒸发。其余的在混凝土的孔隙中。

混凝土直到完成和固化后才开始干燥。

固化期结束后,板坯开始干燥。此时,混凝土孔隙中有大量的液态水——事实上,板子是饱和的。这种液态水开始从表面蒸发,如果没有额外的水进入混凝土,在大约90天内,对于正常重量,0.5 w/c的混凝土,板将足够干燥,因此大多数地板涂层不会分层。

水蒸气离开混凝土板表面的速率被称为水汽排放率(MVER)。当你在密封件的数据表中读到MVER需要是3磅或5磅,这意味着每24小时每1000平方英尺的水蒸气的磅数。想象一个31.6 x 31.6英尺的混凝土截面(1000平方英尺),想象每天有3磅的水从表面蒸发。三磅水大约是三品脱(“全世界一品脱等于一磅”),所以这并不多。

但是如果平板放在没有蒸汽屏障的地面上呢?想想当你在潮湿的地面上挖洞时会发生什么。在到达地下水位(液态水)之前,你会遇到潮湿的土壤。这就是你石板下面的泥土的样子——潮湿。几乎所有混凝土板下面的地面都是潮湿的——事实上,它的相对湿度几乎总是100%。这意味着它是进入平板的水蒸气的持续来源,平板永远不会干燥——特别是如果你在表面涂上一层涂层来限制水蒸气的流动。ACI 302.2 r-06,使用湿度敏感地板材料的混凝土地板指南,指出“地面上的混凝土板如果正下方没有蒸汽缓阻器/屏障,其最终相对湿度剖面可能不会受益于任何初始干燥。”

主打产品
PERMINATOR 15密耳蒸汽屏障 市场上最坚韧的产品,具有卓越的抗穿刺能力
SPARTACOTE™湿气屏障 单层,100%固体,液体应用2部分环氧涂层
防水产品 前线技术生产广泛的防水产品系列。

水分会带来什么问题?

潮湿的混凝土地板会把水吸进墙壁和模具,促进霉菌生长。

一切自然系统都趋向于平衡。一杯热咖啡将热量传递到房间里的空气中,直到它们都处于相同的温度(这与熵和热力学第二定律有关)。在化学中,较高浓度的化学物质向较低浓度的区域移动(称为勒夏特列原理)。对于相对湿度较高或较低的地区也是如此(相对湿度实际上是空气中水蒸气蒸汽压的衡量标准)。蒸汽的这种运动叫做扩散。

这些原理意味着,如果混凝土板的相对湿度与板上空气的相对湿度不同,那么湿气就会试图进出板。如果没有蒸汽屏障,平板表面下的相对湿度通常可以达到100%。由于空气很少那么潮湿,水分会从平板移动到空气中,随着表面干燥一点,它会从底部吸收水分。

封口剂的美白通常是由于将其应用于潮湿的表面引起的。在马德拉,CA的QC建筑产品

那么为什么这是个问题呢?来自地板的水蒸气会使房间更潮湿,这可能是新的更紧凑的房屋建筑的一个问题。爱游戏二十一点在极端情况下,当你开始使用潮湿的混凝土或板下的地面非常潮湿时,地板实际上可能是潮湿和光滑的,湿气会凝结在放置在板上的物体下面。潮湿的地板也会促进霉菌的生长。

对于装饰混凝土来说,有三个潜在的问题:大量的水分从石板中流出。首先,如果你染色的平板有很多水分流动,特别是使用铜盐的污渍,你可能会变黑或变色。其次,当水蒸气穿过平板时,它会凝结成液态水并浸出氢氧化钙,然后在平板表面形成水花。这也会导致板坯表面pH值过高。

水汽通过聚丙烯酸酯水磨石接缝传输。关键树脂公司在巴达维亚,OH

但对于装饰混凝土来说,最大的问题是大量的水分通过板,它施加在表面的压力。如果混凝土中有太多的水分,并在其上放置了一层不透水层,水分迁移会使涂层(密封剂)或覆盖层分层。可以使用允许一些蒸汽通过的密封剂,但大多数外用膜密封剂要求水汽排放率(MVER)为3或5磅/1000平方英尺/24小时。

在商业应用中,当地毯、木材或乙烯基地板安装在潮湿的混凝土上时,潮气会造成真正的破坏,因为潮气和高碱性会导致霉菌、乳化胶粘剂和翘曲的地板(见地板系统故障:如何发生, W.R. Meadows)。近年来,这个非常昂贵的问题引发了大量的研究,已经出现的简单答案是使用低水灰比混凝土(0.5或更低),并在地面板下安装蒸汽屏障。

我们如何测试水汽传输?

混凝土水分测试视频
时间:07:09
Bob解释了在浇筑混凝土覆盖层或环氧树脂时,水分测试、氯化钙测试和pH测试的正确功能和用途。

有几个简单的测试可以告诉我们地板上有多少蒸汽,还有一个更难的测试可以告诉我们更多。旧的备用方法是简单地用管道胶带将一块18英寸见方的透明塑料贴在平板表面(ASTM D 4263)。16个小时后回来,如果塑料下面有水分,那就太湿了,不能用覆盖层或封口剂或其他任何可能分层的东西。但是温度和露点会影响这项测试,而干纸测试并不一定是一个确定的迹象。

一种已经使用多年的常见测试是氯化钙测试(ASTM F 1869)。这个测试是用可以从各种来源获得的工具包完成的(例如Vaprecision,或Engius).这个测试表明有多少水分流出板坯。然而,没有可靠的方法来校准测试,它只显示了表面发生的情况,在那一刻,环境条件可以改变结果,它只告诉我们板坯顶部半英寸的水分。如果涂上一层不透水的涂层,一切都可以改变。但如果你别无选择,你可能不得不依靠这个测试。

氯化钙测试试剂盒测量MVER。工程师在静水,好的
相对湿度探头测量板坯的相对湿度。瓦格纳电子公司在罗格河,或
板坯的相对湿度随着时间的推移而减小。工程师在静水,好的。

测试板材水分的最佳方法是相对湿度测试(ASTM F2170)。RH探头嵌入板中或通过小钻孔插入。这种方法表明了整个板坯的水分状况。理想的情况是,楼板的平均相对湿度低于75%,尽管对于某些地坪涂料来说,高达90%的楼板是可以接受的。关于这方面的详细信息,请与瓦格纳电子或在Engius.另一个很好的信息来源是霍华德·卡纳雷的书,混凝土地板与水分,可从波特兰水泥协会(Portland Cement Association)获得。