具体的网络

为什么水会通过丙烯酸密封胶迁移?

问题:

我们将干摇色硬化剂应用到混凝土楼板上,然后用溶剂型丙烯酸密封剂密封。为什么留在地板表面的水会渗入密封胶?

答:

这实际上是一件好事,只要湿点完全消失。说明封口剂使用正确。大多数薄型丙烯酸密封件(2密耳以下厚)的化学设计是透气的,这意味着它们具有渗透性。这使得气体和水可以双向通过密封器。从这张地板照片中可以看出,起初,封口剂会使水产生水坑,然后随着时间的推移,水会通过封口剂迁移。这就是渗透过程——物质通过渗透膜从高浓度区域移动到低浓度区域。一旦达到平衡,这个过程就会停止。然后开始蒸发,水以气体的形式,最终通过密封剂从混凝土中蒸发出来。

丙烯密封剂,如果使用得当,可以提供良好的保护屏障,并允许时间来清理泄漏。如果留在表面,溢出的物质将通过密封剂迁移。这不是水的问题,但油和有机物质会永久地污染底层基材,这可能是一件坏事。丙烯酸树脂提供了很高的性价比,这就是为什么我们经常看到它们被使用的原因。不要犯常见的错误,涂抹比实际需要更多的密封剂。当涉及到亚克力和降低性能时,这是适得其反的。

如果您正在寻找更好的抗水迁移能力,可以考虑在表面打蜡以帮助降低渗透性,或者应用100%不透水的高性能涂层(聚氨酯,聚天冬氨酸,环氧树脂或聚脲)。

需要专业的帮助来解决你的封口机问题?找到爱游戏ayx网址


防止混凝土密封剂中的水分问题

问题:

我正在做一个使用丙酮基染色的混凝土项目。我打算用一种水性聚氨酯密封沾污的混凝土。这是一个位于当地一家制造商自助餐厅的面积达8000平方英尺的大楼层,客流量很大。我刚刚完成了一个水分测试(使用氯化钙测试)。我做了三次测试,结果从6.13磅到6.58磅不等。但我知道建议不超过4磅。这地板是平地,混凝土已经用了两个多月了楼板下面还有防蒸汽层。室内湿度一直很高(约70%),我想是因为下雨的天气和潮湿的干墙泥。

我的问题是:由于湿度读数很高,我应该做这项工作吗?4磅是一个严格的标准吗,还是有一些公差?例如,6.58磅可以接受,但更高的重量,比如12磅,就太高了吗?这是我第一次做这样的测试。

答:

根据ASTM进行氯化钙测试的标准(Astm f 1869),如果读数超过4磅(24小时内每1000平方英尺的水分流动量,单位为磅),就不能密封。对于不透气的涂料来说尤其如此,比如你计划使用的聚氨酯。也就是说,你有一个平板,最终应该下降到4磅以下,因为蒸汽屏障。

关于湿度,你说得一针见血。这是一个非常真实的环境因素,当承包商准备密封时,尤其是室内地板,往往会被忽视。混凝土是海绵,如果条件合适,它会吸收并保持液体和气体形式的水分。这时渗透作用开始了——液体或气体从高浓度区域向低浓度区域移动,直到达到平衡。如果地板上方的空气含有高浓度的水蒸气或湿度,那么混凝土就会吸收水分,直到它所含的水分与空气中的水分相等。关闭门窗来“干燥”房间或建筑物的做法实际上会留住水分,形成某种蒸汽室,使问题变得更糟,或者制造出本不存在的问题。干墙泥、油漆和阴雨或炎热、潮湿的天气会导致室内水分含量高,这将导致混凝土吸收水分。这种水分会留在混凝土中,直到板子上方空气中的水分含量减少。无论是人为的还是自然的湿度,都会导致短期的高湿度读数,尤其是在春天和秋天,白天温暖,晚上凉爽。

等待干燥期,打开尽可能多的窗户和门,用风扇让空气在地板上流动,在干燥24到36小时后再做一次测试。如果建筑物内的暖通空调系统正常运行,请打开空调以帮助排湿。当湿度读数下降到足以密封混凝土(在4磅或以下)时,在下午或晚上,当湿度最低时,使用密封剂。


用于水下暴露的密封件

问题:

我们正在安装一个混凝土花园喷泉,我打算自己给它染色。这种类型的项目最好的染色和密封产品是什么,需要什么维护?

答:

我不喜欢在经常潮湿或持续与水接触的表面上使用污渍和密封剂。除非你使用专为持续接触水而设计的密封剂,否则你就会出现雾霾和美白等性能问题,最终导致失效。能够处理持续水接触的密封剂通常是高端环氧树脂、聚氨酯和聚氨酯。在使用这些产品之前,请确保它是与污渍或着色一起使用的。

我们曾见过在连续潮湿或水下条件下,仅用酸性染色剂或抗紫外线染色剂或染料就能成功上色,而不使用密封剂。如果你选择这种方法,请确保使用不溶于水的产品。否则,随着时间的推移,水会过滤掉颜色,只剩下纯灰色的混凝土。

无论你选择哪种方式,每年的维护都是有必要的。这将包括重新密封(如果你使用密封剂)或至少去除硬水中混凝土上的白色矿物质沉积物。在这种情况下,一种标准的非处方家用洗浴浮渣和矿物质清除剂就能很好地发挥作用。



购买混凝土封口机
D-One穿透密封剂 不发黄,低光泽,附着力好
深穿透密封剂 RadonSeal -防水和加固。
Clear-Seal由Increte Systems公司提供 密封和保护装饰表面。
渗透式混凝土封口机 179.95美元(5加仑)
优质外部透明密封剂 高固体丙烯酸基密封剂
渗透密封101 - v型密封 1加仑——39.95美元。
装饰密封材料 反应性和穿透性的公式在不同的光泽水平。
聚天冬氨酸混凝土密封剂 经济而实用,湿混凝土外观。
防水渗透 用于车道,停车场,广场,人行道等的密封剂。

最大水汽透过率

问题:

在使用密封剂时,标准允许的水汽透过率(MVT)是多少?

答:

ASTM规定,24小时内每1000平方英尺4磅的水汽传输速率是混凝土被涂层、密封剂或粘合剂覆盖的最大允许值。您可以通过氯化钙测试(Astm f 1869).这个简单的测试包括将预先称重的未水化氯化钙片放在混凝土表面,然后用一个密封的圆顶塑料盖子覆盖。72小时后,药片再次称重,以确定有多少水分离开了混凝土,并被氯化钙吸收。一个简单的数学计算提供了在1000平方英尺区域内24小时内MVT速率的外推。

在欧洲已使用多年的湿度测试的新趋势是原位相对湿度测试(Astm f 2420).该测试可在几分钟内完成,并提供更真实的混凝土内部湿度读数。缺点:它需要在混凝土上钻一个直径为1/2英寸的洞,以便插入测量湿度的探针。ASTM允许的最大相对湿度读数为75%。

如果你在MVT率超过4磅/ 1000平方英尺或相对湿度超过75%的平板上应用密封剂、涂料或粘合剂,会发生什么?应用程序很可能会失败、变白或剥离。你可以在互联网上找到更多关于湿度测试和水汽传输的信息。只需使用术语“混凝土水汽传输”或“混凝土水分测试”进行搜索。


凝结和露点对密封剂性能的影响

问题:

湿度水平和露点如何影响建筑混凝土上的密封剂应用?

答:

掌握湿度、露点和凝结的概念的一个好方法是下次洗澡时看看浴室的镜子。洗个热水澡10分钟,浴室就会因为湿度高而充满蒸汽(水作为气体)。当热蒸汽碰到冷镜子时,它在镜子表面凝结成液体(露点)。

同样的过程也可以发生在冷混凝土上,无论是室内还是室外。但与镜子不同的是,混凝土就像海绵,冷凝水会渗透进去。如果表面暴露在空气中几个小时或几天,混凝土可能看起来干燥,没有任何潮湿的迹象。然而,如果涂抹者继续涂抹封口剂,他们会困住所有的水分,导致封口剂变白或模糊。

附图使用空气温度和相对湿度来确定混凝土表面的露点。在给定的空气温度和湿度水平下,当混凝土表面温度在露点以上5华氏度以内时,不建议密封或应用覆层。

当密封外部混凝土表面时,请记住,湿度和冷凝通常在上午较高。可以考虑在下午晚些时候或晚上使用封条。当密封内部表面时,要确保房间或建筑物中有足够的空气流动,让地板释放水分。潮湿或封闭的环境显然会容纳更多的水分,并造成更大的潜在密封问题。在密封之前,要慢慢将地板调至温度。


聚氨酯密封剂与水反应

当新应用的聚氨酯密封剂与水接触时,相互作用产生白色泡沫。

问题:

我在染色混凝土上使用了两部分溶剂型聚氨酯密封剂。在某些随机区域,封口剂会产生泡沫。是什么导致了泡沫,我该如何修复?

答:

双组分聚氨酯是用于装饰混凝土的高端密封剂。它们不仅是丙烯酸密封剂(3到5密耳)的近两倍厚,而且还能产生非常耐用和耐化学腐蚀的不发黄涂层。这两种成分由树脂(a部分)和硬化剂(B部分)组成,当这两部分以适当的比例混合时,它们会变得非常坚硬,硬化的时间取决于温度和其他环境因素。

许多涂抹者没有意识到的一件事是,a部分树脂中的聚合物与水发生强烈反应。这种反应会在密封剂中产生气泡,形成泡沫状的泡沫,如图所示。(作为旁注,这是如何制作泡沫床垫,汽车座椅和泡沫绝缘)。在这种情况下,当使用封口剂时,这个区域必须有水。

修复方法包括使用强力化学脱衣剂去除患处。请记住,聚氨酯密封剂具有良好的耐化学性,因此典型的溶剂型或水基脱模器将很少或没有影响。一旦你剥去泡沫密封剂,稍微砂的区域和它的边界,为密封剂重新应用准备。然后用酒精或丙酮清洗整个区域,去除任何残留的脱衣剂、灰尘和污垢。在准备好的区域再次涂抹相同的封口剂,注意在边缘处混合新的封口剂。最后,给整个地板打蜡,使修复区域与地板的其他部分融为一体。


聚氨酯密封胶起泡的原因

问题:

在我们20世纪50年代的房子的地下室里,我们对混凝土地板进行了染色,然后在第二天,在洗涤步骤之后,涂上了水性丙烯酸聚氨酯密封剂。封口机制造商建议使用无气喷雾器,但当地的家得宝没有合适的喷雾器可供租用。爱游戏二十一点就在我谈论这个问题的时候,家得宝的另一位顾客无意中听到我说,他成功地用一个基本的柱塞爱游戏二十一点喷雾器把封口剂涂在装饰混凝土上,就像你用它喷洒花园化学品一样。我和妻子决定试一试,但第一层涂满了泡泡。我妻子很快用橡胶手套把伤口擦平。然后她以类似的方式涂了第二层密封涂层,但取得了更好的效果。你能解释造成气泡的原因,并推荐在未来项目中使用的最佳喷雾器类型吗?

答:

与单组分密封剂(如亚克力)相比,聚氨酯密封剂在应用时需要更多的TLC。根据您的经验,应用方法非常重要,表面处理也是如此。

有两个因素可能导致泡沫。首先,在花园式泵式喷雾器上使用水性聚氨酯是很麻烦的。这些喷雾器没有达到所需的压力水平,以实现一个薄,均匀的喷雾模式。如果密封剂使用过重,可能会发生表面剥皮效应,导致气体和空气被困在密封剂中。

第二,混凝土表面在密封时必须是干燥的。如果聚氨酯密封剂接触到水分,就会发生化学反应,产生气泡和泡沫。当我听到地下室时,我认为潮湿,空气流动少,干燥缓慢,水分滞留。我总是建议在所有要密封的地下地板上加倍干燥时间。为了加快干燥时间,打开房间里所有的门窗,并使用风扇来产生良好的空气流动。

就喷雾器而言,压力越大,效果越好。如果没有不透气的喷雾器,我建议用超细纤维拖把来涂封口剂,用推拉的动作来获得稀薄、均匀、无条纹的覆盖。这种方法通常为水性密封剂提供最佳的覆盖范围和膜厚。在紧急情况下,用泵式喷雾器喷洒后向后翻滚可能比戴手套喷洒更有帮助。

总的来说,我不喜欢喷洒水性密封剂。但是如果封口机厂家的应用指南推荐了特定的设备,那就使用吧!特定类型的密封剂(水性,溶剂型,聚氨酯,环氧树脂等)在特定的应用方法下表现最佳。始终参考产品应用指南,以获得最佳的设备和使用方法。


新放置的密封剂上出现水疱

问题:

我的新混凝土甲板(35天前)已经打好了印子,我和我的妻子在这个周末给它上了酸渍。我按照污渍制造商的建议,用高压和轻型扫帚清洗,并在溶剂型丙烯酸密封剂上滚动。我在清洗后不到12小时就把它密封了,现在我知道那不是一个好主意。根据我的混凝土安装人员的建议,我使用了3 / 4英寸的午睡辊来应用密封剂。我积极地在沟槽中工作,以确保所有东西都是密封的。

我涂完封口剂一个小时后,天下雨了。所以现在我有一堆水泡和雨点,还有很多压路机留下的痕迹要处理。我用了一桶5加仑的密封剂,所以我不认为我用了太多,制造商说我在1600到1700英尺的纹理表面上使用了这么多密封剂,并没有过量。

我应该喷二甲苯还是把二甲苯滚遍整个甲板,看看会发生什么?我计划完成后再喷一层薄薄的封口剂,所以如果把现有的封口剂剥掉一些也可以。我刚订了一台喷雾器,也是封口机厂家推荐的。我想在封口机中加入一些SharkGrip来防滑,我读到过,如果混合适当的量,并且混合得很好,它会通过喷雾器喷射出来。

答:

好消息是,解决方法实际上相当简单。只要你对污渍的颜色和外观满意,封口机就是你唯一需要考虑的问题。这可以用下一层密封剂或使用溶剂浴来固定。你的申请率不错,所以没有问题。最好的办法是用同样的速度喷涂下一层封口剂,然后让另一个人在你旁边滚。第二层封口剂会融化第一层封口剂,然后在封口剂湿的时候滚一滚,这有助于把它压下来,消除气泡和水泡。只需要一个或两个滚动通道。保持边缘湿润,不要用力过猛。这也可以去除雨水留下的水渍。

请务必在密封后24小时内保持无雨状态时使用密封剂。在第二层涂层中使用砂砾添加剂不是问题,只要你遵循制造商的建议并混合均匀。


寻找产品和制造商