除了烧毁,对住宅结构来说,可能发生的最糟糕的事情就是地基问题。地基是建造房屋的基础,它保持了建筑的位置,将恒载和活载转移到地面。

绝大多数地基问题的根源是水。地基下面的湿土会膨胀或失去强度。

商店防水产品和蒸汽屏障设计来保护你的基础。

这只是保持基础干燥的第一个原因。然后有湿湿地下室和爬行空间的小问题,可以培育模具并制作地下内部空间一般不愉快。问题是典型的混凝土不防水。虽然未被打捞(以及未被包埋的混凝土?)它通常会留出液体水,水蒸气仍然可以很容易地渗透。保持水从混凝土基础上排出并防止它通过混凝土移动,这对成功的结构至关重要。

基础防水信息

然后,完成我们的目标,然后将任何水排放并确保低于等级低于等级的干燥内部空间,这取决于地理位置,气候,地形,土壤/水表条件和基础深度的情况相对简单或相当涉及。任何系统都有三种组成部分,以防止水。这些是,从自下而上起来:

  • 排水系统将水从地基底部移开
  • 墙面处理以防止水分穿过墙壁并将净水向下降到漏斗中
  • 对建筑物附近的地面进行地面处理,将地表水引走

请记住,因为当建筑完工时,这将主要是在地下,所以第一次做好是至关重要的,因为回来修复它是一项昂贵的事业。住宅建筑的地基漏水可能会损坏饰面和家具,甚至结构本身。在商业建筑中,水可以毁坏昂贵的设备,扰乱重要的工作。这一切都导致了金钱的损失、时间的浪费、客户的不满,有时还会引发诉讼。

地基如何防水

混凝土防水的调度与规划

允许相当长的浮时间用于防水。如果你正在使用一个防水分包商,要认识到好的防水材料在旺季是有很高的需求的。雨水也会推迟防水工作。

计划提前制定防水布局。计划高程可能会在基础墙壁上显示终点等级,但如果需要,应使用架构师确认这些线路。你不想要黑色,粘糊糊的防水,表现出上面的等级。观察等级水平的变化。如果建筑师决定用挡土墙处理变化,则在从一个级别到另一个级别的对角线下降的防水线下降。

建筑提示

理想情况下,你应该用蜡笔或粉笔画出布局线,特别是在不同坡度的复杂地基上。在一个简单的地基上,只要求防水人员让他的工作距离地基顶部这么多英寸可能是安全的。我喜欢看防水尽可能接近完成等级,但无论如何不低于6英寸。等级以下的打孔不要不加保护。提前计划好你要在地下室的窗户和隔板,门廊的地基,以及不需要防水的交叉墙做什么。

当决定哪些墙可以防水时,请遵循这条基本规则:防水任何一面有泥土,另一面有可用空间的基础墙,包括爬行空间。在不需要防水的交叉墙面上延长至少12英寸的防水。如果是一个非常潮湿的地方,你可能想继续在其他墙壁上防水。在极端条件下,水沿着基脚通过键槽进入被占用的空间。如果您有任何疑问,请咨询建筑师。

查看防水厂商的文献,了解温度限制。如果你使用的是溶剂型材料,你可能可以在寒冷的日子里使用防水材料。但如果你的材料是水基的,就要注意了。有些产品的下限是40F。


主打产品
防水处理的产品 一线技术生产广泛的防水产品。
防水橡胶涂料 防水弹性液膜
HYDRALASTIC 836 冷敷,单组分防水
深渗透封口机 RadonSeal - Free Shipping on 5-Gals。
混凝土防水产品 膜-涂层和更多
SPARTACOTE™湿气屏障 单涂层,100%固体,液体施加2部分环氧涂层

防水固化时间

同样,检查制造商对混凝土养护时间的要求。对于我所知道的每一层膜,混凝土必须在涂膜前至少7天固化,有时甚至更长。这是因为混凝土在浇筑后会持续干燥很长时间。从混凝土中逸出的水蒸气会阻止防水材料粘接。液体膜的混凝土养护时间也有很大差异。有些需要14天或更长时间。其他的可以在表单删除后立即应用。

就地保护防水

在回填期间,大多数防水系统都需要保护。一些制造商为此目的有自己的保护板。排水垫或绝缘材料也可以用作保护板。廉价的1英寸厚的膨胀 - 聚苯乙烯 - 泡沫板作为基本保护课程。但是,一家制造商拥有一种保护板,可作为绝缘,​​保护板和排水介质。

在粘贴防护板时,务必使用与防水膜相匹配的粘合剂。我见过一些粘合剂直接把防水材料腐蚀掉。除了在回填过程中提供保护外,还应保护已就位的防水工作不受其他工人和行业的破坏。防止工人穿过地基、甲板或其他水平表面上暴露的薄膜。不要指望别人像你一样敏感防水的重要性。

防水安全

低于等级的防水可能是危险的。由于危险,任何人都不能单独防水,这通常不是一个好主意。如果您正在使用防水分包商,请确保工人遵循书面安全计划并遵守危险通信要求。让其他交易和工人远离防水工厂工作区。

一旦您学习如何使用防水材料,您可以在不牺牲安全性的情况下发挥作用。以下是与防水相同的一些主要安全问题。

易燃材料:许多防水产品都是溶剂型的。将火源、冒烟材料、焊接作业、切割炬和其他点火源远离该区域。

呼吸危险:使用制造商推荐的呼吸器,特别是溶剂型材料。在较近的区域,你可能需要一个充气呼吸器。不要对此自满。溶剂蒸汽是致命的,新应用材料的大面积表面可以释放大量的蒸汽。蒸汽通常比空气重,所以它们往往会在像地基挖掘这样的凹陷区域堆积。

皮肤损伤:防水材料含有各种各样的化学物质,可以损害您的皮肤。根据需要,穿戴防护服和手套。在清洁溶剂中的工具时,请耐化学耐化学手套。

注射危害:使用喷涂设备或在喷涂设备周围工作时要采取预防措施。高压无气喷雾器可以直接将有毒化学物质注入你的血液。

眼睛伤害根据需要戴上防护眼镜或护目镜,特别是在与液体打交道时。

表面处理过程

不要吝啬表面的准备工作。你必须让基础墙和基础干净,没有松散的材料,并且相当光滑。提前做尽可能多的事情:一旦你开始防水,节奏是至关重要的,你不想不得不停下来从地基上刮松混凝土或弄断固定。

防水材料不设计用于覆盖大型空隙或蜂窝状。您需要填充这些,最好是绒毛灌浆或良好的修补水泥。您可以使用抹刀级乳香贴在剪切孔或更小的空隙。检查制造商的说明,以确保您用于修补的任何材料与防水产品兼容。

防水就像干净的墙。以下是我对表面准备过程的建议:

检查整个表面进行防水。确定特殊问题,如地基积水、混凝土模板未拆除、地基未挖空、管道渗漏未准备。请立即解决这些问题,特别是如果这些领域是其他行业的责任。

擦干所有底座。一个大的丙烷炬和一个20磅重的燃料箱就够了。对于水坑,用扫帚扫去积水,然后用手电筒擦干潮湿的地方。

去除混凝土形式关系。如果有一个奇怪的形状导置未正确对齐并且不会折叠冲洗,请用切割炬或往复锯切地切掉。休息表格也脱离了基础内部。另一块防水师曾告诉我,在采用防水后,在他的工作之一,在劳动者中派出的一般承包商,在基础内部突破了形式的关系。劳动者认为只需敲打墙壁就会更容易。它们中的每一个穿过另一侧的防水膜,已经回填。

刮去墙壁和地基上多余和松散的材料。长柄破冰船对这很有帮助。一些防水生产商会要求你在使用他们的产品之前,先将任何脊线或凸起部分磨碎。手上有个砖锤也很好。特别注意脚跟。通常情况下,浇筑这堵墙时,地基上会形成水坑,形成凝结的泥浆。这种材料没有混凝土的全部强度,它与地基没有粘结,应该很容易刮掉。

清除墙壁,尤其是地基。它们不需要足够干净才能吃,但不要留下一层灰尘或泥。防水材料不会粘在脏的表面上。不要让其他行业和工人进入该地区。除了安全隐患之外,其他工人往往对防水人员试图完成的任务视而不见。有很多次,我清理了一个脚,却看到一个穿着泥靴子的工人大步走过,一路上留下脚印。